阅读下一篇
建筑物防雷设计规范里面的疑问在LPZ0A与LPZ1区的界面处做等电位连接用的接线夹和电涌保护器,应采用本规范附录六的附表6.1~附表6.3的雷电流参量估算通过它们的分流值。当无法估算时,可按以下方法确定:全部雷电流i的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。流入每一设施的电流ii 等于is/n,n为上述设施的个数。流经无屏蔽电缆芯线的电流iv等于电流ii 除以芯线数m,即iv = ii /m(见图6.3.4-1);对有屏蔽的电缆,绝大部分的电流将沿屏蔽层流走。尚应考虑沿各种设施引入建筑物的雷电流。应采用以上两值的较大者。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句输入是运行状态和故障状态!@
回复 举报
回复 举报