发布于:2011-09-29 09:28:29
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
在LPZ0A与LPZ1区的界面处做等电位连接用的接线夹和电涌保护器,应采用本规范附录六的附表6.1~附表6.3的雷电流参量估算通过它们的分流值。当无法估算时,可按以下方法确定:全部雷电流i的50%流入建筑物防雷装置的接地装置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各种外来导电物、电力线、通信线等设施。流入每一设施的电流ii 等于is/n,n为上述设施的个数。流经无屏蔽电缆芯线的电流iv等于电流ii 除以芯线数m,即iv = ii /m(见图6.3.4-1);对有屏蔽的电缆,绝大部分的电流将沿屏蔽层流走。尚应考虑沿各种设施引入建筑物的雷电流。应采用以上两值的较大者。
这里面说到的N是不是就是 指外来导电物比如水管,电力线,通信线这三类东西 而不是所有线缆数量 按我理解这个N就是三 比如有三种类型的导电体的话。
后面的M指的是该类别下得所有线缆的芯数线?
各位大侠帮忙解答下
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报