发布于:2011-09-28 16:35:28
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
地基规范上说的:4.联系梁顶面宜与承台位于同一标高。联系梁的宽度不应小于250mm,梁的高度可取承台中心距的1/10-1/15;
其实这句话给我们自由的空间很大!
当地梁顶与承台顶等高时,梁的长度其实比轴线之间的长度短很多。有些人仅按一层的荷载算,梁长按承台之间的净距,然后把计算结果稍放大一点,有些人说主要考虑加强整体的联系和一些意外因素,直接按轴线距离的1/10算,两种做法算出来的梁高经常差很多。配筋也是按个人的想法不同而差得很多,比如300X700的梁,按一层荷载算得出的计算书是很小的,有的人上下筋各配3根18,有的人上下筋各配3根22。只要按一层荷载算时配筋足够,审图的就不会说。
像多桩承台,其实大部分弯距还是让承台承受,变成桩的竖向力了啊
按梁上线荷载计算,地梁配筋是很小的,按柱底轴力的1/10算梁的抗拉,配筋是很大的,不知什么时候一定要算抗拉?
不知各位同行是怎样设计承台梁的?
[
本帖最后由 xiaohuanggong 于 2011-10-8 22:08 编辑 ]
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享!
回复 举报
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
hzzzzfp.bandcamp.com
nczzsfp.bandcamp.com
cszzsfp.bandcamp.com
fsdkfpw.bandcamp.com/
hzdkfpw.bandcamp.com/
njdkfpw.bandcamp.com/
cdkfpw.bandcamp.com/
szkfpw.bandcamp.com/
shkfpw.bandcamp.com/
bjdkfpw.bandcamp.com/
kfpgz.bandcamp.com/
cqdkfpw.bandcamp.com/
jndkfpw.bandcamp.com
xiandkfpw.bandcamp.com/
whdkfpw.bandcamp.com/
qddkfpw.bandcamp.com/
ccdkfpw.bandcamp.com/
nbdkfpw.bandcamp.com/
ncdkfpw.bandcamp.com/
fzdkfpw.bandcamp.com/
wxdkfpw.bandcamp.com/
hfdkfpw.bandcamp.com/
tjdkfpw.bandcamp.com/
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
cdfpz.jimdo.com/
hzfpz.jimdo.com/
syfpz.jimdo.com/
csfpz.jimdo.com/
ccdkfpz.jimdo.com/
njdkfpz.jimdo.com/
szfpz.jimdo.com/
jnfpz.jimdo.com/
nckfpz.jimdo.com/
wxkfpz.jimdo.com/
sjzkfpz.jimdo.com/
xmdkfpz.jimdo.com/
hebfpz.jimdo.com/
nnfpz.jimdo.com/
tjfpz.jimdo.com/
zzfpz.jimdo.com/
hffpz.jimdo.com/
kmfpz.jimdo.com/
xianfpz.jimdo.com/
fzfpz.jimdo.com/
nndkfpz.jimdo.com/
回复 举报