土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 并筋后柱子的钢筋间距

并筋后柱子的钢筋间距

发布于:2011-09-28 16:32:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位大大,柱子的钢筋在并筋后,柱中的纵向钢筋的净间距怎么算?是按等效直径算还是按原来的直径进行计算?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangdi029
    zhangdi029 沙发
    kongafanwei 发表于 2011-9-28 17:28 当然按等效直径算!《抗规》2010版4.2.7条的条文说明第二段: 并筋等效直径的概念适用于本规范中钢筋 …《混凝土设计规范》4.2.7
    2016-09-05 17:23:05

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐驿站站
    第一次接触并筋,学习了。
    2015-07-18 17:32:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多