土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家帮忙分析一下原因

请大家帮忙分析一下原因

发布于:2006-07-18 14:49:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂有两台抛光机,一台工作时电流为800A。配电房里由两台1600A的断路器分别供电,然后用两组240的铜线由线架引到车间各控制电柜上,由于厂检修停了所有的设备,只供照明。但电房里的断路器没有停掉。在一天夜里三四点时,线架的转角处突然起火,烧断了5根240的线,但电房的断路器一个也没有跳。请大家帮忙分析是什么原因引起的,为何断路器一个都没跳?在此线架转角处没有任何接头。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fairytale2005
    fairytale2005 沙发
    是TN-S,380V的电压,每一个断路器有6根240的线,即每相两根。断路器的短路电流设定为10KA瞬时。
    2006-07-19 16:48:19

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    两台1600A的断路器的整定电流是多少?(长延时、短延时、瞬时)
    线路的详细情况,几根线?
    系统情况,TN-S、TT?
    是否是380V电压?
    2006-07-19 08:56:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一座110站一般多大容量,可以带多少个开闭站??

一座110站一般多大容量,可以带多少个开闭站??。另外,北京地区住宅的用电指标一般按多少考虑呢?

回帖成功

经验值 +10