土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水泵扬程的计算,具体工程中发现的问题

水泵扬程的计算,具体工程中发现的问题

发布于:2006-07-18 12:32:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我做的一个5层的建筑,1、3、4、5为水系统,主机水泵在楼顶,每层面积大约800平米,采用同程,每层异程,最不利管路大约长80米,2、4、5层主要是FP-5和FP-3.5的风机盘管,一层为浴室,请问水泵该用多大?
我用H=P1+P2+0.05L(1+K)这个公式算的才12米的扬程,有没有问题


我看了很多资料,上面那个经验公式并没有说是同程还是异程,按道理来说异程的阻力应该比同程大不少啊,怎么能用同一个公式来计算呢?
请各位前辈指点

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    你的是风冷热泵机组吧,主机阻力5米,水过滤器3米,机房局部阻力3米,末端及附件阻力7米,最不利管道阻力80*200=1.6米,管道局部阻力1.6*0.3=0.5米,总阻力5+3+3+7+1.6+0.5=20.1米,取1.1系数即22米扬程
    2014-09-05 14:50:05

    回复 举报
    赞同0
  • wfmbf123456
    wfmbf123456 板凳
    正好需要,谢谢了
    2014-09-04 17:08:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

选择吊顶式空调器遇到的问题

吊顶式空调器有新风工况和回风工况,冷量的选择以哪个为准呢?比如说4000风量的吊顶式空调器,它的新风工况参数为:ZKD04-JX 风量:4000M3/H,额定冷量为57.9KW 它的回风工况为:ZKD04-JT 风量:4000M3/H,额定冷量为26.3KW 比如说某个服装厂的风量需要64000风量,那么需要选择16台4000风量的机器,那么它的冷量是新风工况下的为准还是回风工况下的?是57.9KW*16还是26.3*16呢