土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却水温度30/35 or32/37?

冷却水温度30/35 or32/37?

发布于:2011-09-27 10:04:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以前还不怎么留意冷却水温度 都是直接设定为32/37,今天一看特灵的离心制冷机,冷却水工况为32/37,螺杆机为30/35.。我要是同时选用他们,都选用32/37冷却水,对原本工况为30/35的螺杆机来说,需要什么系数修正吗。。 本人自己分析应该是不受影响的,比较换热温差一样。大家分享下自己的经验

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • ydkt_chen
    ydkt_chen 沙发
    反对 反对 不要纠结与30还是32
    水冷机组的设计工况都是冷凝温度40度,蒸发温度5度
    A机组 水温 13/8 30/35 电机功率40KW 制冷量160KW
    B机组 水温 12/7 32/37 电机功率42KW 制冷量158KW
    那么你看下来哪台机组的COP高呢 如果不看前面的水温,你会肯定的认为A机组的性能更优越更节能
    厂家的目的就在与此!!!实际使用中两台机组会存在使用寿命不同的问题,但那不是因为这样标注了不同的水温引起的,这之间没有因果关系!
    2011-10-20 12:55:20

    回复 举报
    赞同1