土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】两条线路及变压器均分列运行,短路电流如何选

【求助】两条线路及变压器均分列运行,短路电流如何选

发布于:2011-09-26 22:27:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
看到一个讨论,竟然没有结果,意见不一,你认为如何???
某110KV变电所,两台主变,高、低压侧为单母分断接线,两条线路及变压器均分列运行,分列运行时,低压侧10千伏I母短路时的短路电流小于II母短路时的短路电流,请问验算10千伏I母出线设备时的短路稳定性时选用的短路电流应用I母的短路电流还是II母的短路电流。个人意见是,虽然正常采用分列运行,但当变压器检修时,10千伏I母II母应由一台变压器代,故应用较大的短路电流即II母的短路电流验算,请高人指正。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 浩宇
    浩宇 沙发
    第一次接触短路电流计算学习中
    2011-10-08 08:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • mingkun128
    mingkun128 板凳
    校检自然要按最大的校检了,只是整定的话就有点纠结了。你还要考虑到检修情况吗?
    2011-10-07 10:47:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10KV变压器室规范求解~~~

今天外审来我们这边检查,看到变压器室们没关,列为不合格项,变压器室大约30平米,高式,地面距变压器室地面约1.5M,没有阶梯或者台阶,要爬上去,因负荷较高约3200A 今天才测,夏天更高,无通风设计,变压器上层今天油温55℃。。。 关吧怕是散热有问题,不关又不符合安全规定 希望各位高手帮忙出出主意或提供相关的规范,这样的情况大概有4-5出。 谢谢!!!