土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV变压器室规范求解~~~

10KV变压器室规范求解~~~

发布于:2011-09-26 22:19:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天外审来我们这边检查,看到变压器室们没关,列为不合格项,变压器室大约30平米,高式,地面距变压器室地面约1.5M,没有阶梯或者台阶,要爬上去,因负荷较高约3200A 今天才测,夏天更高,无通风设计,变压器上层今天油温55℃。。。 关吧怕是散热有问题,不关又不符合安全规定 希望各位高手帮忙出出主意或提供相关的规范,这样的情况大概有4-5出。 谢谢!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jasior
    jasior 沙发
    安全起见,理论上需要整改
    2013-03-29 10:46:29

    回复 举报
    赞同0
  • jasior
    jasior 板凳
    版主解释很到位,最近我也在做变压器室,学习了
    配电房设计有通风要求的,建筑还有专门的配电房大门图集,他们也会考虑这个
    2013-03-29 10:44:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】关于变压器电压带动灯泡的问题

500VA的变压器变出36v的电压,是否可以带起18个36v的灯泡?带5个灯泡就已经暗了。求助:需要多大的变压器才可以带起?谢谢!

回帖成功

经验值 +10