一类高层住宅下的商业网点设不设喷淋?

发布于:2011-09-26 10:52:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
30层住宅楼下是商业服务网点。根据高规的术语解释不属于商住楼。根据高规7.6.2条,一类高层建筑及其裙房是要设喷淋的,但现在我看很多设计院的图纸在商业服务网点并没有做喷淋。商业服务网点就不算裙房吗?大家怎么做的?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 胡子渣
    胡子渣 沙发
    像此类情况,我们的做法是服务网点先不设置喷淋,图纸送出去,会有两种情况出现,一种是图审和消防的都不提,一种是图审不提,消防要求加喷淋,主要是看项目当地消防的意见是咋样。
    2014-08-06 09:20:06

    回复 举报
    赞同0
  • tzguosong0523
    tzguosong0523 板凳

    先顶一下,别让贴子沉下去了
    2014-07-31 16:36:31

    回复 举报
    赞同0