土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 复合电压闭锁的(方向)过流保护小问题

复合电压闭锁的(方向)过流保护小问题

发布于:2006-07-16 16:47:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我问个傻瓜问题:
南自NDB200系列变压器保护中,复合电压闭锁的(方向)过流保护为三段式配置,每段配置1时限,一段动作跳联络开关,二段动作跳本侧开关,三段动作跳各侧开关;
怎么理解?各侧开关?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cailibao
    cailibao 沙发


    还有高桥
    2006-08-08 23:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • yyandww
    yyandww 板凳
    复合电压闭锁的(方向)过流保护,在主变后备保护中一般只有中侧和高侧才有。
    你注意你看的是中后备还是高后备?那跳本侧开关就是指跳主变中压侧开关还是高压侧开关。
    各侧就是主变三侧开关。
    2006-08-06 22:49:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整定电流调整

塑壳开关的整定电流可以调整的吗?比如250A的开关安装后整定为200A,使用一段时间后,现在换一个地方安装,是否可以整定为250A或180A呢?

回帖成功

经验值 +10