请教大家冷却塔是否匹配?

发布于:2006-07-16 00:22:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
此项改造工程建筑面积.3.9万M ,地上25层地下2层,主机为4台350冷吨开利离心机,最大负荷时运转2台。4台离心冷冻泵流量60.6L/S、扬程37M、压力进950 KPa出1250 KPa离心冷却泵4台流量80L/S、扬程30M、压力进250Kpa出450Kpa,原冷却塔8台、型号DBHL-150、流量150M /H、安装位置4层。改造后冷却塔1台、型号KFT700-350-C2、流量486 M /H、湿球温度28℃、△t=5 ℃。
自从冷却塔改造后冷却水温一直偏高,开一台主机时冷却水进32℃出37℃、冷冻水进18℃出14℃(下午最热时),开2台主机时一台满载另一台只有50℅时,冷却水进35℃出40℃、冷冻水进16℃出12℃,如果再增加负载,主机就开始喘振了。
主机的冷凝器打开过,非常干净且无垢,究竟是塔选小了,还是泵小了,本人急待回复!谢谢大家了!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinzping
    jinzping 沙发
    补充:
    若按有关资料,离心机组的冷却水量按0.258T/KW,则上述离心机组的冷却水量要318T/H,以此选冷却塔则要选水流量大于700T/H的冷却塔了。
    2006-08-03 10:07:03

    回复 举报
    赞同0
  • jinzping
    jinzping 板凳
    回楼主:一台350RT的离心机的冷却水量需要260T/H吧(我没有样本,按估算),二台机组则需要520T/H,所以二台机组最好配置一台水流量为600T/H的冷却塔(适当余量)。而实际为486T/H的冷却塔,我认为是偏小了一点。再说冷却塔在实际运行当中的效果与当地当时的环境湿球温度有关,如果环境湿球温度高于28℃,则又影响冷却效果。
    另冷却水泵流量则刚好与主机匹配合理。
    2006-08-03 09:34:03

    回复 举报
    赞同0