请问离心式制冷主机经常高压保护,该怎么办?
请问离心式制冷主机经常高压保护,该怎么办?
各位大虾,特灵三级离心式制冷主机经常高压保护跳闸,后来排出大量空气后不跳了,但是冷水出水17度(设定为7度)很高,降不下来,
冷凝压力及导叶开度都很小,但是电流百分比很大,该怎么办?谢!
发布于
2006-07-15 22:59:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
yandongmusic77
低压型制冷剂,外界空气极易进入机组,所以才设抽气装置,定期抽调冷凝器中积聚的空气和不凝气体,这些如果不及时抽调,直接导致冷凝压力升高,机组功耗大,效率低,再有如果是冷却水系统出问题了,也会导致冷凝压力高。
2006-07-26 20:17:26
来自 PC
评论
举报
garyzl
溴化锂、分体空调工厂里面的检漏使用氦气,水冷机组检漏使用电子检漏仪,但是123的检漏就不知道了,123不会漏出来,所以我想,能不能用氦气?个人的想法,不知道对不对,和大家探讨一下