
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 246 人订阅
阅读下一篇
这样的商业建筑是否要设火灾报警?最近手上有一商业建筑,三层,一二层为单开间的商铺,三层是2~3个开间的商铺或是餐厅。单层面积有2600m2左右。按火灾报警设计规范需要设置火灾报警系统,可按建筑防火规范,每层的建筑面积要超过3000m2才需要设置火灾报警系统。按平日的习惯,当然是就高不就低,所以要设置火灾报警系统。 由于一层无走廊,所以,没办法做探头安装,但是此建筑比较长,大约有140多米长,中间设有过道,可是过道两头都与外部相通,设置探头的意义不大。并且二三层的走廊都是外廊,也想着不做探头安装了。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhong-wei-jie
沙发
2006-07-17 07:28:17
赞同0
-
crazyboy
板凳
见过类似的画法,不过如此分类太多了吧,结合着看的话,还是有点吃力
2006-07-16 16:17:16
赞同0
加载更多2楼的一张图所包涵的内容有:
1. 该导线走向及其安装方法标注,有往二层及地下室的内容,应在首层的管井内。
2. 消防控制中心按规范规定,设在首层。
3. 从消防控制中心引至管井的广播线E,工作在120V的电压等级上,单独穿镀锌线管(TC)20安装;其余线路均工作在DC24V的电压等级,同穿镀锌金属线槽(MR)100x40安装。其中的广播线路只有一组,属总线制;电话线却有20对,属于多线制。
4. 引上二层和引下地下室的广播线E也单独穿镀锌线管(TC)20安装;其余线路均工作在DC24V的电压等级,同穿镀锌金属线槽(MR)60x40安装。其中的电话线总数比消防控制中心引来的少了一组,说明本层用去一组,即每层的电话插孔接成一个回路;还有信号总线的数量,出去的比进来的多了一组,说明地下室与首层同为一个回路。
5. 本层管井内安装模块/接线箱(2B1)一个,其内安装:1. 警铃鸣响控制模块1、2. 切非控制模块1、3. 广播切换控制模块1。
6. 在本层,广播线E始终是单独穿镀锌线管(TC)20安装;电话线则引出管井后穿镀锌线管(TC)20安装。
7. 从模块/接线箱内接线知道,系统内的回路接线是树枝状的,可以随意T接。
8. 警铃线和切非线都工作在DC24V的电压等级,分别与信号总线穿管安装。但需要注意信号总线的连接路径应是最短的。
各位,还有遗留的没有。有!请补充。
回复 举报
回复 举报