发布于:2006-07-15 18:18:15
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
最近手上有一商业建筑,三层,一二层为单开间的商铺,三层是2~3个开间的商铺或是餐厅。单层面积有2600m2左右。按火灾报警设计规范需要设置火灾报警系统,可按建筑防火规范,每层的建筑面积要超过3000m2才需要设置火灾报警系统。按平日的习惯,当然是就高不就低,所以要设置火灾报警系统。
由于一层无走廊,所以,没办法做探头安装,但是此建筑比较长,大约有140多米长,中间设有过道,可是过道两头都与外部相通,设置探头的意义不大。并且二三层的走廊都是外廊,也想着不做探头安装了。
请各位帮忙看看,我这样考虑是否妥当?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yuzheng66
沙发
怎么了?帖子没发上来!
2006-07-18 09:46:18
赞同0
-
yuzheng66
板凳
我也考虑这样做!不过这样的商业建筑,你们是否都必须要在每个房间内设置探头,好像总是有点亏,房间太小了!
2006-07-18 09:44:18
赞同0
加载更多回复 举报
图纸我已经把探头都做上了!怕审图不过!
回复 举报