土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这样的商业建筑是否要设火灾报警?

这样的商业建筑是否要设火灾报警?

发布于:2006-07-15 18:18:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近手上有一商业建筑,三层,一二层为单开间的商铺,三层是2~3个开间的商铺或是餐厅。单层面积有2600m2左右。按火灾报警设计规范需要设置火灾报警系统,可按建筑防火规范,每层的建筑面积要超过3000m2才需要设置火灾报警系统。按平日的习惯,当然是就高不就低,所以要设置火灾报警系统。
由于一层无走廊,所以,没办法做探头安装,但是此建筑比较长,大约有140多米长,中间设有过道,可是过道两头都与外部相通,设置探头的意义不大。并且二三层的走廊都是外廊,也想着不做探头安装了。
请各位帮忙看看,我这样考虑是否妥当?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yuzheng66
    yuzheng66 沙发
    怎么了?帖子没发上来!
    2006-07-18 09:46:18

    回复 举报
    赞同0
  • yuzheng66
    yuzheng66 板凳
    我也考虑这样做!不过这样的商业建筑,你们是否都必须要在每个房间内设置探头,好像总是有点亏,房间太小了!
    图纸我已经把探头都做上了!怕审图不过!
    2006-07-18 09:44:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎么做等电位呢

我现在正在做一个关于气象局办公楼的活 其中的等电位系统我不知该怎么做了 甲方写着让每个屋都预留等电位接口 我觉得用不着那样吧 望赐教

回帖成功

经验值 +10