土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统调试遇到的怪问题。

中央空调系统调试遇到的怪问题。

发布于:2006-07-15 17:54:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
  • popcornfax123
    popcornfax123 沙发
    从你提供的情况看,首先末端设备也就是空调机组的选型应该没有问题,我觉得你可以从以下两个方面着手:
    1、冷冻水进水温度偏高,设备的标准工况应该是在7/12度时所能提供的冷量;
    2、水量不满足要求,也就是说水量不够。
    但是我又一个疑问就是在调试的时候,这个餐厅应该还没有营业吧,如果是这种情况的话,那问题可就大了,以后营业后就更没法满足要求了。
    2006-07-17 13:37:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

除考虑到水泥厂的思考靓女们可能离开

本次肯定是不会出

回帖成功

经验值 +10