发布于:2006-07-15 17:54:15
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下左右中)温度为9度,开机后18度(可能有风,测量不太准),又怀疑是盘管质量问题,用手感觉翅片与铜管连接紧密,问题出现了,不知下一步该如何检测排除故障,请各位高手专家给点宝贵意见,多谢了!!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、冷冻水进水温度偏高,设备的标准工况应该是在7/12度时所能提供的冷量;
2、水量不满足要求,也就是说水量不够。
但是我又一个疑问就是在调试的时候,这个餐厅应该还没有营业吧,如果是这种情况的话,那问题可就大了,以后营业后就更没法满足要求了。
回复 举报