紧急求助

一个实际工程的分水器和集水器之间直接连通,这样可以吗?这样岂不短路?

分水器和集水器之间的阀门如何选用,有无公式可循?

请大虾分析一下分水器和集水器之间的旁通管路的作用,和此处阀门的选择,我只知道旁通是为了平衡压力,保证冷冻水压力稳定。

尤其分水器和集水器之间的阀门如何选用,有无公式可循?

谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yanjj88
    yanjj88 沙发
    以下是引用christie_ps在2006-07-15 15:46:45.0发表的内容:
    都是新手,集分水器不能直接连通,在一定条件下可以用普通阀门旁通,但不推荐使用,在冷水机组为单台时一般考虑末端定流量,即用三通阀调节回水管路,所以集分水器可不旁通,若2台冷水机组或以上者使用二通阀调节末端回水管路,就必须使用压差控制器控制二通阀旁通.


    认同!!
    2006-12-23 10:31:23

    回复 举报
    赞同0
  • wudongshen
    wudongshen 板凳
    用压差旁通阀可以连通
    2006-08-08 16:53:08