土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求冷库压缩机运行电流过大解决主法

求冷库压缩机运行电流过大解决主法

发布于:2011-09-25 18:26:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本人修空调第一次初次修冷库,雪鹰BF10Z-A压缩机,10匹,冷库温度要求-18度。开始是机组漏氟F22,将漏点螺帽拧紧重新加氟,开机运行低压0.2,高压1.2,回气管结霜,动行20分钟后压缩机保显示过载,有时出现断相,机组停止工作。重新关机再始又是重复现象,库温度-5度。请各位大师帮忙指点。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • h454907308
    h454907308 沙发
    朋友!!好好检查一下电路吧!!看看是不是有接触不良的地方
    2012-09-14 16:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • dgwangliang
    dgwangliang 板凳
    第一次初次修 冷库,雪鹰BF10Z-A压缩机
    2012-09-13 16:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 840 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷过程中蒸发器出口压力不稳定的原因

我现在做的一个制冷系统中发现蒸发器 出口处压力随着冷凝温度的升高慢慢的降低,然后当冷凝温度很高的时候出口处压力又慢慢升高,按照制冷原理上毛细管一定的情况下,蒸发器出口处压力应该是随着冷凝温度的升高而升高的啊,一直很迷惑,请各位高手帮我解答一下!

回帖成功

经验值 +10