土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 如何选好水泵
本人在设计中经常选水泵花不少的时间,流量和扬程很少有刚好合适的水泵,请教应该如何精确估算管网阻力和选择水泵扬程?。

全部回答(3 )

  • lyhlv
    还有一个资料下载看一下把
    2006-07-15 12:05:15 来自 PC 评论 举报
  • lyhlv
    循环水泵扬程H=0.1*(H1+H2+H3)*(1.1---1.2) m
    H1——换热器内部系统阻力损失(一般为30---100kpa)
    H2——外网供回水干管阻力损失(一般每米按0.1kpa估算)
    H3——用户内部阻力损失(一般直接连接约0.05----0.12kpa,间接连接约0.03----0.05kpa)
    0.1——kpa与m换算系数
    (1.1---1.2)——余量系数
    2006-07-15 12:03:15 来自 PC 评论 举报