土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 讨论:塔楼带大底盘车库地下室的嵌固计算问题

讨论:塔楼带大底盘车库地下室的嵌固计算问题

发布于:2011-09-25 14:26:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
目前,塔楼带大底盘车库地下室的情况越来越多,由于车库层高与塔楼层高的不同,会有以下几种情况出现:

1. 图一:根据规范很明确。嵌固位置标高0.00,取 -1层 与 1层的比值。

2. 图二:车库顶标高与塔楼地下二层楼板标高相同,车库顶板以上为覆土。
1)选项一:嵌固位置标高0.00,取 -1层 与 1层的比值。
2)选项二:嵌固位置标高-3.00, 取 -2层 与 -1层的比值。
个人倾向于按选项二的做法。

3. 图三:车库顶标高与塔楼地下一层标高相同,但是车库为一层。
此时,嵌固位置标高0.00,但是刚度比应如何考虑?

4.图四:塔楼以外车库的顶板(标高-1.5左右)介于塔楼地下室顶板(0.00)和地下一层顶板(-3.00)之间,车库顶板以上为覆土。此时,应如何考虑?
1)选项一:嵌固位置标高-3.00, 取 -2层 与 -1层的比值。 计算假定,车库顶板标高-1.50改为-3.00(参图二);施工图时,塔楼外墙(-1.5~-3.00)处增设暗梁。 不过,这样的计算假定,-1层的刚度计算值要比实际上-1层的刚度感觉要小的多,与实际不符。
2)选项二:嵌固位置标高0.00, 取 -1层 与 1层的比值。参图三。 自己论坛图形1.JPG

[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-9-25 14:36 编辑 ]

自己论坛图形1.JPG


自己论坛图形2.JPG

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • fxgzzu
    fxgzzu 沙发
    看不全啊,还是感谢
    2018-06-22 16:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • 小白兔2017
    小白兔2017 板凳
    akrose 发表于 2011-9-25 17:07 1.图一没问题,虽然主楼下部无挡土墙,但取主楼外边3跨20m进入计算的话,刚度比算到1.5应该是可以的。2.图 …不错,不错,来学习了
    2017-10-24 10:11:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教结构达人,地下室桩基补救方案

本工程是一个一类高层,带地下室的。现在由于施工的疏忽有四个承台的预应力管桩偏位了1.2米。没有什么经济的补救办法,现在的方案是加大承台,补桩,不过很不经济。这样一来混泥土就增加了。钢筋也增加了。费用有点高。就是想有没有什么比较经济点得方法。谢谢了!

回帖成功

经验值 +10