土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 请教结构达人,地下室桩基补救方案

请教结构达人,地下室桩基补救方案

发布于:2011-09-25 10:43:25 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
本工程是一个一类高层,带地下室的。现在由于施工的疏忽有四个承台的预应力管桩偏位了1.2米。没有什么经济的补救办法,现在的方案是加大承台,补桩,不过很不经济。这样一来混泥土就增加了。钢筋也增加了。费用有点高。就是想有没有什么比较经济点得方法。谢谢了!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • archidiamond
    archidiamond 沙发
    偏了太多了,能想到的也就是加大承台补桩了。
    2011-09-29 18:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • qujiade
    qujiade 板凳
    不知道桩位置是分散的,还是集中的。
    一类高层的桩基的桩位偏了哎,只能想到加承台补桩。
    2011-09-25 19:38:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 375 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下车库顶板柱帽的附加钢筋90度弯钩能否取消问题求助?

地下车库顶板柱帽的附加筋长度为4000,柱帽为3000宽度,即各边伸出长度500,但附加筋有150的弯钩,钢筋进场为12m长,如果取消弯钩,正好截成3段,节省材料。现在施工单位取消了弯钩是否合理,或者将钢筋伸长段改为3800,弯钩做为100,是否合理?

回帖成功

经验值 +10