土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 汇流母线为何不按经济电流密度选择导线截面

汇流母线为何不按经济电流密度选择导线截面

发布于:2006-07-14 19:54:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
汇流母线为何不按经济电流密度选择导线截面

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yixufeng
    yixufeng 沙发
    不一定准确。人家6300A才用3*120*10,而且是3C做温升通过的。
    2006-07-15 11:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • ccc678
    ccc678 板凳
    还要考虑动热稳定.
    2006-07-15 08:29:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变电站二次招标设计容易被钻空子的几个方面

1、 测控装置国外的大部分厂商都是将测控功能集成于保护装置中,没有单独的测控装置。其电压电流都是从保护级CT、PT上取。这种做法由于无法保证有功无功的测量精度,在我们国内较少采用。通常的做法是用单独的测控装置从0.5或0.2级的CT、PT上取电压电流来进行有功无功的计算,再通过变送器或通信口传给后台。招标时应特别注明要单独的测控装置。我近日做一个变电站招标时没考虑这个问题,又因为已经向GIS厂商订了0.5级的CT,只能让厂家再加装置,扯起皮来的非常麻烦啊!

回帖成功

经验值 +10