一专这地下室(汽车库3000M2)用消防高位水箱设在6层屋面(约18高),在水箱边上台阶需不需再加稳压罐和泵?不知压头够不够,屋面水箱现设为18m3.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wwx2212
    wwx2212 沙发
    水喷淋管阻力较大,末端去掉10m,还剩8m水柱,压力够了吗?
    2003-07-29 19:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • songia
    songia 板凳
    不用~~
    水箱只要保证最不利点静压7m就不须做~~~
    2003-07-29 17:23:29