请教:一商住楼,一层店铺,二层大开间商场,面积3200M2,建筑设计了一道防火墙,将之分为一个2000M2,一个1200M2。这种情况是否设置自喷?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • g.p.s
    g.p.s 沙发
    我同意hh0706的说法。
    2003-07-28 23:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • hh0706
    hh0706 板凳
    每层面积超过3000m2的百货商场要设,与防火分区没关系。
    2003-07-28 23:10:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式、预作用自动喷洒系统的屋顶十分钟消防水箱水量是否增加空管部分的水量。

前几天做了个烟草库房两万平,采用预作用系统,由于报警阀后空管体积很大,大约9立方米,所以我觉得十分钟水量是否应该加上这部分水量,因为在雨淋阀打开冲水时,水箱首先要冲满空管,这部分水是没有作用(没有压)的所以应该加上,但是规范上又指出超过18吨的按18吨计,但是18吨是否应该是纯的18吨,总水量应该加上火灾报警后充满空管的水量,还是就是屋顶水箱按18吨做,我是按27吨设计的,怎么做才是对的,在此请教各位前辈高人我应该用哪种?请发表高见,谢谢!