什么是断路器的极数,极数指的是什么意思啊

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongmx
    zhongmx 沙发
    那里有5P的哦,???
    2006-07-14 15:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳

    我孤陋寡闻,还真没听说过。楼主哪里看到的
    2006-07-14 11:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 418 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

4P断路器图纸接线怎么画的

关于TN-C系统中,PEN线严禁接入开关设备”的问题(GB50054-95第2.2.12条)   该“条文”违规多发生在TN-C-S系统的电源进户处理上,由于有的设计者对TN-C-S系统的概念不清,在进户开关选用4极的情况下,PEN线重复接地点取在开关后,至使PEN线接入开关设备,造成违反“条文”。对于这个问题,经常还附带一个不符合相关专业规范的问题,即在住宅进楼电源开关采用4极漏电开关时,多线画法表达为将PEN线当成零线,接入开关N极并穿过漏电开关后,再重复接地,其结果不符合GB50054-95第4.4.17条规定“PE或PEN线严禁穿过漏电动作保护器中电流互感器的磁回路”,造成漏电开关误动作,正确的接法应将进线PEN线先接入PE接地端子(该端子与地网或MEB连接)完成重复接地后,PE与N线分开,N线再接入四级开关的N极。用单线表示法,也应用文字明确表达在开关前重复接地。