土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 吊顶风柜冷凝水排水不畅跟存水弯的深度有关系吗?
我们厂生产车间的两台吊装风柜使用2个月一直没问题,昨天突然有大量的冷凝水去风柜机机体漏出。找到生产厂家来现场看说是施工厂商做的冷凝水排水管的存水弯深度不够。与其它车间的风柜排水管比较没什么差别,还请各位了解情况的同行帮帮忙,看看是否有关系?

全部回答(2 )

  • jxgzyzmwy
    现在是三台吊装风柜共用一个冷凝水主管,但都有支管与主管都有一个弯头的高度差。
    2006-07-17 20:38:17 来自 PC 评论 举报
  • scrxcfc
    我也刚遇到过类似的问题,可能这几天湿度太大或管路有点堵了,可从以下几方面着手考虑:
    1、检查冷凝水管路是否有堵塞现象(通水检查);
    2、加大水封深度;
    3、你的冷凝水是单独排放还是几台集中排放的?如集中排放,支管与总管接法如何(如平接可能会出现冷凝水相挤的情况)?
    2006-07-17 13:40:17 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10