近拿到一常熟开关厂的CM1系列的样本。发现有一条
按过电脱扣形式分为热动-电磁(复式)型、电磁(瞬时)型两种。
想跟大家请教一下这两种脱扣形式分别的用法。
另外 我们在选型时需要标出来吗

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lanbai007
    lanbai007 沙发

    那我们选择的断路器 不是得俩种脱扣形式都存在吗
    2006-07-15 08:59:15

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    热脱扣---过负荷保护.
    电磁(瞬时)脱扣---短路保护.
    标注:10/120A.