土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题

无功补偿问题

发布于:2011-09-24 19:13:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教师傅们一个问题;一高供低计100kva专变用户,供电部门对该用户实行功率因数考核,用户电容进行无功功率补偿,按理过补偿时多功能电能表的反无功应该计量,为什么过补偿时电能表反向无功不计量,功率因数反而更低。不解!求论坛里高手解疑。谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • wuchiqun
    wuchiqun 沙发

    谢谢解答!是的。但反向无功有计量是不一样的,因高供低计量,每月抄录的电量加变压器的理论有、无功电量等于当月的总电量,如果反向无功有计量,该电量可抵扣变压器的无功损耗电量的。100kva变压器固定损耗有功551kw.h 无功损耗2339kvar.h。假定当月有功电量10000+551=10551kw.h。无功电量5000+2339=7339kvar.h这时的功率因数为0.82 如果该厂无功过补偿了,反向无功有计量2000kvar.h 这时固定损耗无功损耗2339-2000=339kvar.h。那实际等于5000+339=5339kvar.h 这时的功率因数为0.89 该厂考核为0.85。前者有奖后者应罚。
    2011-09-26 19:37:26

    回复 举报
    赞同0
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    或许你处的表设置为正、反向无功电量都计入正向无功电量了。
    就是计反向无功电量的话,核算功率因数时也是把正、反向无功电量加在一起的。
    2011-09-26 19:05:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助配电房在厂房内设计

一个厂房1万平方左右,厂房内有个配电房,请问这个和配电房在厂房外部设计有什么不同吗,是不是在配电房里面设个配电柜再接到厂房的照明配电箱就可以了

回帖成功

经验值 +10