正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(7 )
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
一个厂房1万平方左右,厂房内有个配电房,请问这个和配电房在厂房外部设计有什么不同吗,是不是在配电房里面设个配电柜再接到厂房的照明配电箱就可以了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
wuchiqun
沙发
2011-09-26 19:37:26
赞同0
-
一指慢
板凳
或许你处的表设置为正、反向无功电量都计入正向无功电量了。
2011-09-26 19:05:26
赞同0
加载更多谢谢解答!是的。但反向无功有计量是不一样的,因高供低计量,每月抄录的电量加变压器的理论有、无功电量等于当月的总电量,如果反向无功有计量,该电量可抵扣变压器的无功损耗电量的。100kva变压器固定损耗有功551kw.h 无功损耗2339kvar.h。假定当月有功电量10000+551=10551kw.h。无功电量5000+2339=7339kvar.h这时的功率因数为0.82 如果该厂无功过补偿了,反向无功有计量2000kvar.h 这时固定损耗无功损耗2339-2000=339kvar.h。那实际等于5000+339=5339kvar.h 这时的功率因数为0.89 该厂考核为0.85。前者有奖后者应罚。
回复 举报
就是计反向无功电量的话,核算功率因数时也是把正、反向无功电量加在一起的。
回复 举报