土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助配电房在厂房内设计
一个厂房1万平方左右,厂房内有个配电房,请问这个和配电房在厂房外部设计有什么不同吗,是不是在配电房里面设个配电柜再接到厂房的照明配电箱就可以了

全部回答(4 )

  • qq449028064
    1、配电房不应朝西,确有困难应采取有效的隔热和遮阳措施。(加遮阳板)
    2、配电室地面以高出室外地坪150~300mm,当附设于其他建筑是,则可与该建筑地面相平
    3、配电室长度超过7m时,应设两个出口
    4、相邻两个疏散门间距不应小于5m
    5、配电房宜采用甲级防火门(根据当地消防规范)
    6、配电房开窗距离其他门窗应有2m间距(这点没找到规范)

    希望对你们有所帮助
    2017-06-29 15:43:29 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    设计规范中应该有明确规定,厂房与配电室有各自的要求,配电室不能以厂房的标准设计:

    ①配电室的门数量按配电室要求做,长度达15米必须不少于2个门;

    ②配电室的门必须向外开,这个向外是指点室外,不能开向厂房内!

    ③配电室的高度有要求,室内地坪必须高于室外0.30米以上,厂房的地坪没有这么高;

    ④配电室顶高有要求,要有保证配电柜散热的空气对流,需要装固定式的排风扇;

    ⑤配电室必须有防小动物进入的措施(厂房一般没有),门口有挡鼠(板)墙;

    ⑥油式变压器室符合防火要求,如干式变压器或高压开关柜有综保,有温度要求。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-9-25 10:52 编辑 ]
    2011-09-25 10:50:25 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10