风机盘管制热量跟水温的关系问题

发布于:2006-07-13 12:30:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们知道,厂家给出来的风机盘管的制热量都是标况为:水温:60℃,但是我们的风冷热泵机组的出水温度为45℃,我想请问一下,这个时候选风机盘管是不是要考虑这个问题,谢谢指教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wuhongxiao6412
    谢谢啊
    2006-07-14 13:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • bingbing790816
    估算的话,可将冷量放大个系数选型,计算的话,如果室内有新风系统可将新风处理到室内干球温度,风机盘管只担负室内热负荷,进水温度是45度的话,可设计回水温度为40度,5度温差即可,再由热负荷计算出水量,根据水流量和热负荷来选风机盘管的型号,
    2006-07-13 17:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调制冷剂管穿屋面钢套管请教

请问空调制冷剂管穿屋面钢套管管径一般实DN80或DN100?实根据什么来确定的?另外空调室外机尺寸在图纸上标注的时候就按照样本上的尺寸吗?我怎么看别人的图纸上都和样本上的不一样,图纸上都实取整数,但是样本上都是不是整数,比方说样本上是756X732,但是图纸上同样型号的就为800x800,这有什么规定吗?基础尺寸呢?