土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 远大一体机的供回水温差问题

远大一体机的供回水温差问题

发布于:2006-07-13 10:37:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
前段时间设计了一个小项目,采用远大直燃一体机,发现其供回水温差冬、夏季均为7度,但是末端所采用的风盘和空气处理机的标况都是5度的供回水温差,这样给设计选型带来一定的麻烦,不知道大家在实际设计中是怎么来解决这个问的,呵呵

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • taolimei
    taolimei 沙发
    好象有问题,一体机冷水泵、冷却水泵共用,而主机制冷量、制热量不同,怎么能同样的温差

    大温差空调是未来的发展趋势,但一定要注意,温差的加大可能会引起FCU、AHU型号的加大

    当然采暖一般不会有问题
    2006-08-02 18:12:02

    回复 举报
    赞同0
  • zqt_77
    zqt_77 板凳
    你可以选择荏原,或同方川奇,他们得直燃机斗的都很好,荏原COP=1.325,同方川奇cop=1.45但是价格会高一些