滤池反冲洗在现在显示是条件符合,可以反冲,但却无法自动冲洗,一开始以为是上位机哪里有问题,于是修复了潜水泵的启动程序,过一下可以了,但第二天又是同样的问题,请帮我分析下我该从哪入手解决问题啊。我觉得还是程序执行问题。因为现地手动操作没有问题啊,那就是自动程序上位机有错误吧。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
mabo717
沙发
请问变频器过压,过流,欠压出现的各种状况是怎么样的,怎么第一眼检测。例如变频启动的电机启动五分钟跳闸,可能原因是变频器过流,对吗?
2011-09-28 10:50:28
赞同0
-
chefushe
板凳
是变频器保护.还是给变频器供电的接触器跳闸了.
2011-09-24 18:15:24
赞同0
加载更多大多数的变频器过压、过流、欠压、缺相、接地等都会故障停机,根据现实的代码去查故障一般都能解决,特殊情况下所报故障是种假象,自己要分析原因,具体在做工程的时候亲身体会