土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教消声静压箱的作用

请教消声静压箱的作用

发布于:2006-07-12 18:23:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今遇到一设计2000m3/h的风量的空调器(H=180Pa)设计了消声静压箱(接口处的风管为800*150),算了下设计风速在4.6m/s左右,我记得原来做设计的时候风速较大时才设静压箱,这种风速应该不需设,问了下设计,说主要减机组的噪声,我记得降噪主要通过机组的减振吊架(记不起在那看到的了),而且设计没给静压箱尺寸说要等甲方定了厂家后才能给,我记得静压箱计算只要有风量就可以计算其尺寸了,与用那个厂家的空调器好象无关吧,想请教一下消声静压箱的作用和计算条件,还请各位老师指教阿(不好再问设计了,因为把他问火了)

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • bitianrushui
    bitianrushui 沙发
    多谢了,:) ,希望多些人参与
    2009-05-27 08:38:27

    回复 举报
    赞同0
  • guanyeyi
    guanyeyi 板凳
    静压箱的作用 1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远; 2、可以降低噪音 3、风量均匀分配 4、静压箱可用来减少噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。而且还有万能接头的作用。把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。

    二、计算方法 什么NR曲线,声学计算撇开不谈了,空气调节设计手册P601也不说了。收录网友言论仅供参考!

    1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm。(据说数值是从约克设计手册上搞来的,是估算。

    2、静压箱 一般老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15db(a)/m

    3、控制风速 在2.5以内 若体积太大可适当得提高一下风速 关于长度一般大于1米没有其他得强制要求

    4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握吧

    5、用你机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据你房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。

    6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有点气流缓冲区,以前在上海和华东院的师兄草根时,师兄告诉我华东院老总强烈不建议用静压箱,造价高阻力大,有条件尽量用裤衩三通加消声弯头或管道消声器。

    7、华东院的老总高见呀,我看到过有很多这样的设计了,起初我不明白他们为什么不用静压箱,其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。

    8、我觉得消声静压箱很有必要,正如棕榈树和尚所说,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4;至于阻力,其实绝大多数设计师都明白,比起风管阻力计算值,我选的风机能力肯定猛男。

    9、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前

    10、我记得北京市建院编的那本技术措施上好象是说以总风量计,通过三个截面的任一个速度不得大于1.5m/s

    11、我一般选取在4米/秒左右,起个例子,一个商场,风柜24000风量,静压箱尺寸为2000*600*600,贴消音棉,空调运行了一年,效果尚且可以.

    12、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可
    2008-07-16 22:06:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于冷负荷计算的问题

同志们好,今天讨论一下关于空调冷负荷计算的问题,很显然大家目前都不在进行逐时的冷负荷计算,起码是大部分人不再作,因此为了保证效果,在经验指标上加系数。本来经验指标就已经考虑了富裕系数了,还要层层加码。我前些日子帮朋友一个忙,作一个商场的现场施工管理,这个商场也不是百货大楼,就是那种搞批发的,类似于家具城之类的。广州某知名设计院设计的,总共建筑面积不足56000平米,设计冷负荷12000kW,我不知道给他们审核的总工是干什么的,我不知道我们目前设置层层审查机构是干什么。业主虽然是个私人老板,虽然图纸不用拿出去给专家们看,业主花钱请我们去是相信我们的技术,和我们的职业良心的。大家对此有什么看法,有没有什么办法。

回帖成功

经验值 +10