土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明回路的断路器选择

照明回路的断路器选择

发布于:2006-07-12 17:25:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小弟请教各位大虾一个问题,照明回路选断路器的时候是否要考虑启动电流问题,
像一般的灯具,启动电流都会比额定电流大很多
比如荧光灯启动电流为额定电流的1.32~1.6倍,高压荧光灯为1.44~1.8倍
低压钠灯1.4~1.5倍,高压钠灯1.5倍
金卤灯为1.7~1.85倍

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jiangronghua
    jiangronghua 沙发

    照明回路断路器瞬动脱扣器的额定电流一般为该回灯具的工作电流乘以1.5倍的系数,
    脱扣器的整定电流应能躲过该回需成组启动灯具的启动电流之和.
    2006-07-12 20:06:12

    回复 举报
    赞同0
  • 加肥猫
    加肥猫 板凳
    对于回路灯具数量较多,要考虑同时启动的冲击电流
    2006-07-12 17:41:12

    回复 举报
    赞同0