土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 照明回路断路器的选择(关注中)

照明回路断路器的选择(关注中)

发布于:2006-07-12 17:12:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
小弟请教各位大虾一个问题,照明回路选断路器的时候是否要考虑启动电流问题,
像一般的灯具,启动电流都会比额定电流大很多
比如荧光灯启动电流为额定电流的1.32~1.6倍,高压荧光灯为1.44~1.8倍
低压钠灯1.4~1.5倍,高压钠灯1.5倍
金卤灯为1.7~1.85倍

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoujilei
    zhoujilei 沙发

    感谢中!有点恍然大悟的感觉!
    2006-07-13 14:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • lfzs1230
    lfzs1230 板凳
    启动电流不会超过短延时或瞬时脱口电流,长延时电流的延时时间可以躲过去
    不知道这么说对不对
    2006-07-13 14:37:13

    回复 举报
    赞同0