土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新规范防侧雷击的问题,请高手解答?

新规范防侧雷击的问题,请高手解答?

发布于:2006-07-12 11:24:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
防雷规范GB50057-94(2000版)中只规定一级防雷30米以上每隔六米设水平避雷带,二级三级防雷都没有规定作均压环,二三级防雷不用作吗,请各位指点?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgd301
    zgd301 沙发
    在一~四条中,没有一条说到作均压环,是不是不用作了?
    2006-07-13 08:47:13

    回复 举报
    赞同0
  • xudi1234
    xudi1234 板凳






    第3.3.10条 高度超过45m的钢筋混凝土结构、钢结构建筑物,尚应采取以下防侧击和等电位的保护措施:

    一、钢构架和混凝土的钢筋应互相连接。钢筋的连接应符合本规范第3.3.5条的要求:

    二、应利用钢柱或柱子钢筋作为防雷装置引下线;

    三、庆将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接;

    四、竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

    2006-07-12 15:43:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 213 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

试比较施工和设计在穿管与接线时的优劣

1. 两图均为在吊顶内安装,施工图用镀锌线管TC20 91m,设计图用镀锌线管TC20 85.5m。2. 还需要用其它材料多少?3. 从接线、用料、可靠性等方面,你认为那个平面会更好些。为什么?

回帖成功

经验值 +10