土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 试比较施工和设计在穿管与接线时的优劣

试比较施工和设计在穿管与接线时的优劣

发布于:2006-07-12 07:13:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1. 两图均为在吊顶内安装,施工图用镀锌线管TC20 91m,设计图用镀锌线管TC20 85.5m。
2. 还需要用其它材料多少?
3. 从接线、用料、可靠性等方面,你认为那个平面会更好些。为什么?


1152659583896.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sangyuer
    sangyuer 沙发
    第二个好,第一个增加了不少中间接头、接线盒。
    2006-07-12 16:39:12

    回复 举报
    赞同0
  • xudi1234
    xudi1234 板凳
    第一个图怪怪的!
    感觉是喷淋管,好像用3通分支的!
    *************************
    2006-07-12 15:39:12

    回复 举报
    赞同0