那个移动设备的直接接触防护措施应该是包裹绝缘物,理由是根据王厚余老师的的那本《低压电气装置的设计安装和检验》第21页,第一节,带电部分的绝缘覆盖属于直接接触电击防护。当然我也选择错了。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wmt333
    wmt333 沙发
    GB16895.21 安全防护、电击防护 规范
    1、412.5 .2 条 ,使用这种电气(剩余电流保护)不能认为是唯一的保护手段,并且不能因此取消所采用的412.1(带电部分的绝缘)和412.4条规定(置于伸臂范围之外),故不能选漏电

    2、411.1.1(由411.1.2规定的电源之一供电)、411.1.4.2条如果SELV回路的外漏可导电部分容易接触......。 411.1.4.3条交流25V,一般不需直接接触防护——故SELV也PASS.
    2011-09-23 12:34:23

    回复 举报
    赞同0
  • expert2007
    expert2007 板凳
    应该选包裹绝缘物
    2011-09-23 09:30:23

    回复 举报
    赞同0