土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请问】电容器过电压低电压保护的定值是多少

【请问】电容器过电压低电压保护的定值是多少

发布于:2011-09-22 20:01:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近看一保护定值清单,电容器过电压保护定值为70V(二次侧),低电压保护定值为35V,电压互感器二次侧定值不都是100V吗,过电压保护70V,是不是底了,还是互感器接法有关系,我以前给的过电压保护定值为110V,低电压为70V,难道我给错了?对保护不是太懂,大家不要见笑,

[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2011-9-23 20:40 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jia_beiping
    jia_beiping 沙发
    这种就是测得单相保护定值,一般应该是放电线圈二次侧电压!
    2011-09-29 16:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • huahua732
    huahua732 板凳
    70V是相电压定值,一般是120%相电压过压跳闸
    2011-09-25 22:19:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求做SEL保护的帮忙

根据三相异步电动机的铭牌数据(铭牌摘要:功率=400KW,额定电流=46.82,额定电压=6KV,并有定子串绕组PT100热电阻),编写SEL-749M逻辑参数和逻辑跳闸方程(注:速断保护设定为10.03In,过流保护设定为1.2In,热容RTD120℃报警,140℃报警跳闸)?

回帖成功