根据三相异步电动机的铭牌数据(铭牌摘要:功率=400KW,额定电流=46.82,额定电压=6KV,并有定子串绕组PT100热电阻),编写SEL-749M逻辑参数和逻辑跳闸方程(注:速断保护设定为10.03In,过流保护设定为1.2In,热容RTD120℃报警,140℃报警跳闸)?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pzzyh123
    pzzyh123 沙发
    按sel的额定电流来配就行了,一般是CT有1A、5A两种的,我单位用351A、311、387、551比较多
    2011-09-27 20:45:27

    回复 举报
    赞同0
  • haveaniceday
    haveaniceday 板凳
    In 是额定电流的意思,一般是1A或5A,也有可以整定的!