我厂6KV一段母线带着引风机,送风机,球磨机等已经满负荷了。现需要增带一电机,请问可以实现吗?如果可以需要满足什么指标?怎么来看它能不能带?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句1、保护都是根据规范设的,主要参考的规范有
《继电保护和安全自动装置技术规程》GB14285——2006;
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062——2008;
2、保护主要分为线路保护,主设备保护,根据电厂设备的特点划分如下
主设备保护:发电机保护,主变保护,厂用变保护,电抗器保护,电动机保护;
线路保护:各种上网线路,母联或分段、厂用高低压线路等;
3、现在的保护装置都是模块化,系列化,一般保护模块内部的保护模块数量要多于规程规定必须模块,根据工程实际选择投退即可(保护选择,软件设定和保护压板投退两中方式)
回复 举报
具体建议自己去看一下电力设备设计手册(二),里面都有非常详细的说明。