土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 有关6KV母线过载问题?

有关6KV母线过载问题?

发布于:2011-09-22 08:07:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我厂6KV一段母线带着引风机,送风机,球磨机等已经满负荷了。现需要增带一电机,请问可以实现吗?如果可以需要满足什么指标?怎么来看它能不能带?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sunchao7812
    sunchao7812 沙发
    母排一般容量很大的呀,怎么还会不够用呀
    2011-09-26 15:13:26

    回复 举报
    赞同0
  • womingpiaobo
    womingpiaobo 板凳
    原则是设备同时率是多少?
    最大负荷时是多大电流,最大启动电流时电流多大,时间多长,再看母排的载流量,如果不行建议在并上一条母线,增加载流量
    2011-09-24 12:08:24

    回复 举报
    赞同0