土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调负荷计算是基础,小心别被天正暖通忽悠了!

空调负荷计算是基础,小心别被天正暖通忽悠了!

发布于:2006-07-10 17:36:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
天正暖通这么多年了,原以为可以信赖.上次用正版天正暖通6.5计算时,发现空调负荷计算时太阳辐射那块都不汇总进去.也就是说对于有点玻璃的公共建筑,计算结果能少上20~30%,真搞不懂这种好比幼儿园里的低级错误,天正软件怎么把的质量关.好在及时发现,没犯重大错误,不过还是吓出身冷汗!
同志们小心了,提醒一声,不信的可以自己Debug,太明显了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ukong
    ukong 沙发
    对对对,我都是算完后加点用电设备的负荷,将数值搞上去的
    2006-09-15 15:33:15

    回复 举报
    赞同0
  • zc9186
    zc9186 板凳
    恩。我用过好多次,计算结果都比经验值小很多。而且用别的负荷计算软件也老是和经验值有一些差距。
    最好只把软件计算结果当作一个参考比较好点。
    2006-07-11 10:15:11

    回复 举报
    赞同0