主机制冷450RT,冷却T在3楼。。原本的冷却水泵是流量288 扬程62.5 功率75.。现在要换成流量320,扬程32.功率45Kw。请问这个水泵的流量是不是过大了。。太大了会怎么样。。

全部回答(12 )

  • cnbbzz
    1.2,即COP为5,实际离心机COP为5.6以上,已有一定余量了。所以我这么估算来着。
    2011-10-15 12:05:15 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb


    区管,探讨一下
    根据我的实际运行经验
    离心机组的冷却水流量最好稍大些(有利于避免喘振)
    在冷冻水流量的基础上X1.2为冷却水流量,感觉稍微小点(虽然问题不大)
    如能到1.25,或1.3,则机组的运行情况会好得多

    而螺杆机组相对来说1.2就没问题(螺杆机本身承受高压偏高的能力就比较强,而且些螺杆机组的滑油是靠冷凝压力做循环动力的,高压不能过低)