土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 审图 断路器整定电流问题

审图 断路器整定电流问题

发布于:2006-07-10 15:48:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
有个工程断路器选型如图 审图提出进线断路器整定电流应符合GB50054-95 第4.3.4条要求 请问到底应为多少呢?
400A不对吗?为什么? 谢谢各位高人

1152517685395.jpg

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • jhmk
    jhmk 沙发
    1.应选用400A的断路器,整定值为350A就可以了
    2.进线电缆可用yjv22-4x185
    2006-07-11 12:48:11

    回复 举报
    赞同1
  • shinelife
    shinelife 板凳
    楼主已经明确是用框架断路器;要是设备厂家被定格,就不一定有400A框架电流等级;

    同意楼上说电缆截面小的问题,4X240交联电缆空气中安全载流量基本在450A(直埋420A),这还不考虑敷设校正系数(比如多根电缆同向敷设),同向电缆多且负荷大系数一般在0.6~0.7,要是少一般考虑0.8~0.9。
    假如楼主工程里面有这样情况,我觉得电缆有点偏小。(In≤IZ 校正后安全载流需大于断路器额定电流-400A)
    2006-07-11 12:27:11

    回复 举报
    赞同1