洁净空调系统
7.33 万条内容 · 454 人订阅
阅读下一篇
我以前待在台企,以前的百级或更高级洁净室采用 AHU + DRY +FFU 系统方式.现到一家日资单位.他们做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用风机盘管作为干盘管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的优缺点. 优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时. 2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难确定 )
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板您的回复!
回复 举报
管道速度由主管到支管6-2米左右。
回复 举报