我以前待在台企,以前的百级或更高级洁净室采用 AHU + DRY +FFU 系统方式.现到一家日资单位.他们做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用风机盘管作为干盘管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的优缺点.
优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时.
2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难确定 )
缺点:1.室内无多余潜热,应风机盘管在除湿,故室内湿度偏低.
2.用7度和12度的水导致处理后的温度低,混合后温度不均匀.
仁者见仁,智者见智.请大家热力发言.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • crj1314520
    crj1314520 沙发
    FCU除湿过了,可以让MAU少除一些湿度进来,让自动控制去做应该可以做到的。。
    2006-12-09 10:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    楼主可能是 笔误 风机盘管代替干盘管 而不是"风机盘管作为干盘管"
    在联系后面的内容就知道他表达的意思. 不是干工况.