土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 日本的百级洁净室空调系统

日本的百级洁净室空调系统

发布于:2006-07-10 13:27:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我以前待在台企,以前的百级或更高级洁净室采用 AHU + DRY +FFU 系统方式.现到一家日资单位.他们做法是 AHU +FCU +FFU ,他采用风机盘管作为干盘管,但是用的7度12度的水,我研究了下.有以下的优缺点.
优点:1.风机盘管有风机可以给风动力,保证了循环风量.特别适用于FFU的余压小于等于120PA时.
2.室内潜热较多时,还可以除掉一点.( 因风机盘管只做温度控制,故除湿量难确定 )
缺点:1.室内无多余潜热,应风机盘管在除湿,故室内湿度偏低.
2.用7度和12度的水导致处理后的温度低,混合后温度不均匀.
仁者见仁,智者见智.请大家热力发言.

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • crj1314520
    crj1314520 沙发
    FCU除湿过了,可以让MAU少除一些湿度进来,让自动控制去做应该可以做到的。。
    2006-12-09 10:58:09

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    楼主可能是 笔误 风机盘管代替干盘管 而不是"风机盘管作为干盘管"
    在联系后面的内容就知道他表达的意思. 不是干工况.
    2006-12-07 08:20:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 420 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有没有关于洁净空调设计的一些经验知识的总结

我现在刚毕业,从事洁净空调的设计请问哪位同行有关于洁净空调设计方面的一些经验公式呀,一些比较实用的软件呀,一些常用的经验数据哈告之一二啊,感激不尽的

回帖成功

经验值 +10