是这样,刚接手了一个项目,我们公司准备在另一个场地租用办公楼,共租用了3层,我来计算冷量。那边给出的数据,每层2台新风机组,制冷量为201Kw、68Kw。每层的面积大约为5000平米。我可否用总冷量/平米数,得出50多W/平米。这个数值准确么?因为看到办公室估算的值大概都是100W/平米左右。我用我们公司现在的一层来做比较,也是用这层3台新风机组总冷量/办公区面积,得出的数值为130W/平米,我可以用这2个数值去和那边的物业说冷量不够么?
[
本帖最后由 xiaoji1223 于 2011-9-22 07:47 编辑 ]
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
gongzhou1314
沙发
支持一下
2011-09-28 10:01:28
赞同0
-
xxll6121383
板凳
你如果是新风+风机盘管的系统的话,你的空调冷量还要再加上风机盘管的,因为新风机只处理了新风负荷。