谢谢各位专家的回复,不知能不能把《民用电气设计规范》中有关“干式变压器距墙0.6米”的那一页,和“技术措施中提到1.5米”的那一页发给我,急需!谢谢!因为我去年买了一套新房,一楼西户,今年基建部门在我家西头安装了一台干式箱变,400kva,距离楼房外墙只有80cm,离卫生间和主卧室窗户不足1米,我们都觉得太近,可是设计部门说符合设计规范,0.6米足够。国家对此又没有规定,以后会不会有规定呢?领导信设计,不顾我们反对,如今已经开始使用了。我真是倒霉,倾其所有买了新房,却碰上这么个猪头设计,这样的房子我可不敢住,烦请各位帮帮我,找出有力证据,搬走这个危险的变压器。谢谢!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • xuyan001-2000
    xuyan001-2000 沙发
    呵呵,
    长经验了,谢谢楼主啊
    2008-07-18 14:04:18

    回复 举报
    赞同0
  • xqmmcz
    xqmmcz 板凳


    技术措施3.4.5明文规定 箱式变压站的位置距人行道边不小于1m,距主体建筑不小于1.5m 呵呵 这可是有规定的 可不敢胡乱回答