10KV交联电缆全长500米,三相的绝缘电阻分别是A相10000M、B相5000M、C相2000M。35KV直流泄漏电流A相100微安、B相110微安、C相160微安。请根据上上述数据判断该电缆是否合格?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(131 )
只看楼主 我来说两句-
zilong2002
沙发
软启动是通过在电动机主回路串接变频变压器件或分压器件,使电动机在启动过程中,端电压从某一设定值自动无级上升至全压,从而使电动机转速平稳上升至全速的一种电动机启动方式。
2009-03-12 12:23:12
赞同0
-
sanny_song
板凳
从控制原理来讲,利用可控硅对三角波进行调制,调幅不调频,调整电机启动时电压,在保证有足够的启动力矩又降低电机启动时的电压,能有效防止全电压启动时大电流冲击,而导致对电机绝缘的影响;
2009-03-12 09:36:12
赞同0
加载更多软启动的优点:1.在整个启动过程中电动机平稳加速,无机械冲击。
2.尽可能降低启动电流,使切换时没有电流冲击。